配电室的设计规范
是:一、建筑要求 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
配电房设计规范
是什么
答:
所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;
配电房
要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上要...
配电房
建筑
设计规范
是怎样的?
答:
1配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变
配电室
,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正...
住宅
配电房设计规范
要求是什么
答:
应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;4智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;5电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;6电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
关于
配电室
布置
的规范
是怎样的
答:
第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所低压
配电室的
配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所
设计规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9 ...