55问答网
所有问题
当前搜索:
配电室国家标准GB50053
配电室
的设计规范
答:
《10kV及以下变电所设计规范》
GB50053
-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电房
答:
中华人民共和国
国家标准
10kV及以下变电所设计规范Codefordesignof10kv&underelectricsubstation
GB50053
-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。第...
电厂
配电室
灭鼠及防鼠有哪些办法
答:
《10kV及以下变电所设计规范》
GB50053
-94 第3.3.7条
配电室
的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。
配电室
防鼠板高度有无
标准
,具体是什么标准,高度是多少??
答:
配电室
防鼠板的高度
标准
因地区而异,不同供电公司可能会有不同的规定,例如0.35米、0.4米、0.5米等。在实际设置中,应遵循当地的规定,并确保不低于0.5米的高度,以防鼠类等小动物进入。配电室是安装有多路低压负荷开关的房间,主要功能是为低压用户提供电能配送服务。低压配电室的进线通常来自35kV...
配电房
安全距离是多少?
答:
安全距离为5米以上。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(
GB 50053
—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变
配电室
的标准距离为5米,防火要求为6米。
配电房
又叫配电所,在
国家标准
里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
变
配电室
的照明灯具怎么布局
答:
GB50053
-2013第6.4.3条 在变压器、
配电
装置和裸导体的正上方不应布置灯具,当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装 建议在百度文库里面找一下规范。按照规范按装 望能采纳 ...
10kV
配电室
,采用移开式高压开关柜双排背对背布置,其最小操作通道最小...
答:
【答案】:A《20kV及以下变电所设计规范》(
GB 50053
—2013)第4.2.7条规定,高压
配电
室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度,应符合表4.2.7(见题解表)的规定。因此,双排背对背布置,最小宽度为单手车长度+1200mm。题解表 高压配电室内各种通道的最小宽度(mm)
高压
配电室
的图纸上的图标有哪些,分别表示什么?
答:
高压
配电室
的图纸上的图标:续;续;配电室设计规范:10kV及以下变电所设计规范
GB50053
-94第二节对建筑的要求第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的...
小区
配电房的
安全距离 小区配电房对人的危害
答:
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(
GB50053
—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变
配电室
的
标准
距离为5米,防火要求为6米。小区
配电房
对人的危害 1、环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些...
有关10kV变电所对建筑的要求,下列哪一项是正确的?()
答:
【答案】:B 根据《20kV及以下变电所设计规范》(
GB 50053
—2013)第6.2.1条规定,地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压
配电室
窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m,当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电室能当工作室吗
配电柜前铺设绝缘垫规范
配电室安全管理规范
配电房管理国家标准GB50303
电气安全标志国家标准
配电室安全管理国家标准
配电柜安装规范国家标准
配电室挡鼠板高度标准规范
国家电气标准GB目录