临边高处作业防护规定

如题所述

对临边高处作业,必须设置防护设施,临边洞口交叉高处作业防护(楼板、屋面、阳台等临边防护;通道口防护;预留洞口防护;楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护)需满足招标文件及业主要求,并符合下列规定
🛡️搭设临时防护栏杆
防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面、卸料平台,防护栏杆应高于1.5m,并加挂安全立网。横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
🔒栏杆柱的固定
当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管焊牢。栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板。
🏢防护位置
建筑物楼层临边的四周,无围护结构时,必须设两道防护栏杆或一道防护栏杆并立挂安全网封闭。分层施工的楼梯口和楼梯边,用钢管防护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答