一栋多层公共建筑,地下一层,地上三层,取消室内消防疏散楼梯,在室外安装钢架楼梯,是否符合消防要求

地上三层都属于商业用房,建筑高度21.4米,建筑面积4513.63平方米,如果不符合消防要求,在那本规范上有明确要求。谢谢

这要考虑并解决以下几个问题:

1.规划是否允许。如果该建筑的建筑方案设计已获规划批准,则设室外楼梯会改变场地内的总平面布置、单体建筑的立面效果等,须报经规划部门批准。

2.场地是否允许。增设室外楼梯会改变这栋建筑与相邻建筑之间的距离,这个距离应该符合GB50016-2014(2018年版)第5.2.2条表5.2.2的规定。

3.楼梯位置改变时,疏散距离不能超过GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条表5.5.17中的规定。

4.室外楼梯作为疏散楼梯,其位置、尺寸、耐火性能、与周边门窗洞口的距离、防护要求等等,均应该符合GB50016-2014(2018年版)第6.4.5条的规定。

希望能帮到你。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-31
消防楼梯除了有疏散宽度的要求外,还有最小疏散距离的要求,取消室内消防楼梯增设室外钢架楼梯,虽然疏散宽度满足要求,但最小疏散距离不满足要求。本回答被网友采纳