我厂有一厂房,长47米,上部避雷带严重损坏,要求重建,这个厂房外部后来接了一个二层楼,把一根引下线的一部分藏在楼间过道内了,旁边建了一个铁质的水池,经常过人,怎么改建呢?

首先用摇表测一下引下线的接地电阻是否符合要求,如果符合要求将厂房和二层楼屋面上的避雷带用∮12的热镀锌圆钢修缮就可以了,然后与引下线连接就好了,如果有必要把水池也连接上。如果原有的引下线接地电阻不合格,就在厂房或二层楼(如果原来也做过避雷)周围适合的地方做一组人工接地用热镀锌扁钢引到屋面与避雷带连接即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-20
利用柱主筋作接地引下线,定额是按2根主筋考虑的,工程量计算应为1个柱内高度,设计要求为4根,则工程量乘以2.----《全国统一安装工程预算定额解释汇编》---建设部标准定额研究所编。
利用建筑物内主筋作接地引下线安装以米为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。----《DBD29-302-2008》----第九章-防雷及接地装置--工程计算规则-第六条。