EM 231-7PC32模块闪红灯

目前的情况是:EM 231-7PC32 4路输入热电阻模块,用了三路,另一路没有用,已短接。正在使用的那几路能正常检测温度,理论上讲是该亮绿灯的,但是,只有上排第二个亮绿灯,第三个闪红灯。很多地方说的是有两种情况:热电阻断路,超量程。但是能够正常检测温度,所以不存在说是热电阻断路;因为测的是常温,所以也不可能是超量程。尝试过将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道上,也没有什么效果,依然是闪红灯。
请问一下,这是什么状况?如何解决?
期待得到解答!谢谢!

就是并个100欧的电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答