DW17 D1900万能式断路器 频繁跳闸
智能型低压无功功率自动补偿器NWK1-G 欠压指示灯亮 电流表指示电流接近零下级DW17 D1900万能式断路器 频繁跳闸请高手指点 谢谢
举报该问题
推荐答案 2013-09-27
把欠压脱扣器拆掉!一般是不需要这个玩意的!否则你们公司大的设备一启动,电压低它就跳闸,或者你们同线路的厂家有大的设备启动你也跳闸!线路短路也跳闸!打雷也跳闸!你说烦不烦》?
对于处于下级的电网质量是很难保证电压稳定的!
对于电流你不应该看无功补偿的柜子!他不补偿局没有电流显示的!你应该看主柜或者出线柜!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8RGIQGRc8GGeRcGGcR.html
其他回答
第1个回答 2013-09-27
是不是你的变压器电压很低啊,无功补偿控制欠压灯亮,说明已经欠压,如果DW17智能断路器有欠压脱扣功能当然就会跳闸了,最好是检查电压是否正常
相似回答
德力西
dw17
-
1900万能断路器
3-4天就会自动
跳闸
怎么回事
答:
脱扣问题 或者有过载
DW17
型
万能
自动空气
断路器
,
经常跳闸
,空载送不上,什么故障?
答:
回答:手动机械合闸试试,检查失压保护线圈回路接线 有松动
DW17-1900万能式断路器自动掉闸
的原因
答:
将断路器的右侧面的接线端子边上有一个M4的螺钉,全部拧下去后,欠压功能就取消了
,再观察下断路器的运行情况,一般常规的DW17的欠压脱扣器都是瞬时跳闸,如果是电压问题可取消或加装欠压延时.
DW17
型
万能
自动空气
断路器
,
经常跳闸
,空载送不上,什么故障?
答:
有两种故障,一是安数太小不匹配,二是有连电的地方
请问:
DW17万能断路器
合不上闸,
频繁
跳合,烧保险,那里故障啊?
答:
重点检查一下你这
断路器
的失压线圈是否完好,如果是烧坏了一有电就会短路,一短路就把二次熔断器烧了,那还是等于断路器失压,自然就合不上闸了,这种可能性大,但也不排除其他原因,但我想不会是过载,过载
跳闸
正常,但不会烧保险,你的原因还是在二次回路上,仔细找找吧。
大家正在搜
万能式断路器跳闸原因
真空断路器短路跳闸能合闸吗
万能断路器无负载跳闸
万能断路器无故跳闸
380v断路器跳闸原因
塑壳断路器老是跳闸
跳闸断路器
怎么让断路器跳闸
断路器漏电跳闸吗
相关问题
dw17d--1900断路器主回路不送点,控制回路有电,手动...
正泰万能式断路器DW17D-1900合不上闸怎么回事
求教电气专家:DW15-1600万能式断路器频繁跳闸
DW17-1900万能断路器说明书
智能型万能式断路器经常跳闸怎样办,
DW17万能式断路器跳闸
万能式断路器DW17B-1900(1600)工作电流正常,无...
dw17断路器使用中跳闸