你说的是2个PLC通讯
还是双CPU,冗余系统?
若是2个PLC通讯,仅仅是监控另一个PLC,232方式(一对一)自己做一个232通讯线就可以,也可以采用485方式
还可以总线方式
具体设置和程序参看,三菱PLC通讯用户手册
你那种叫2个PLC通讯,跟冗余系统还有很大区别
三菱的冗余系统有Q12,Q25,热备份冗余系统,很多功能都已经集成,只需要设置一下参数就可以了,你的意思是用其他的CPU,自己做冗余系统?需要自己做通讯,检测,比较麻烦,关键是把正在执行没有完成的动作,让备份CPU继续从当前动作执行完成,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考