梁钢筋搭接的验收规范?

避开加密区和柱多少?

KL支座和非KL的中间支座上部钢筋要求是。第一排非通长筋或者跨中直径不同的通长筋取净跨长度的1/3以外,下面的在净跨的1/3以内,没有特定的与加密区的规定,比如一般的梁计算1/3以外+40公分处搭接,不会存在加密区的,而底筋不一样。只要出了柱子几十公分就可以了,可以采取直锚或者弯锚的方式,如果梁为高低跨就选择弯锚。比如一跨是650mm高一跨是550mm高。按照这样来做即使验收钢筋很严格也没问题。至于你说的柱子问题不知道你看懂没有,详细的我也给你解释了。面筋是不会存在与柱子交接处搭接的,底筋可以不考虑。其他的该怎么操作你要根据现场你自己的钢筋安装工程怎么施工方便怎么来
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-20
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2002, 03G101--1修正版图集。钢筋搭接、焊接接头在构件弯矩最小处,加密区不允许有接头。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-16
楼层框架梁上部钢筋在跨中三分一区域搭接,同一区域(1.3L,即1.3个搭接长度内)钢筋搭接面积不能超过50%,同一钢筋不能设两个接头,下部钢筋在支座锚固,也可搭接,避开加密区就行,没有规定多少的,现场一般在支座锚固,这样比较容易施工,基础上部钢筋在跨端四分一区域搭接,下部在跨中三分一处搭接,任何情况下受拉钢筋搭接长度不能小于300MM……其实很难说得具体的,你要想了解全面的话还买个图集看吧
相似回答