三菱SET指令为ON时,PLC断电。那么PLC重新得电后,该SET指令仍为ON吗

SET M606

1,SET指令必须加对应的软元件,例如: SET M10.
2,SET指令必须在条件满足时ON,例如:LD X00,SET M10 ;当X00 ON时,SET M10就ON。
3,PLC断电后,重新得电,软元件是停电 保持区,任为ON;软元件是一般使用区,为OFF;例如:FX1N系列,LD X00、 SET M10 、SET M500 ,重新得电后M10OFF,M500 ON,具体参考对应PLC的用户手册。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-09
M606 是断电保持型辅助继电器(如果没用软件设置成非断电继电器)有记忆功能 重新得电后为on 大概这样吧 我也是NOOB
第2个回答  2010-07-07
肯定不是啦,保持指令它的保持功能只是在PLC不断电的情况下逻辑条断开能保持,不像一些锁存指令具有断电保持的功能!
第3个回答  2010-07-07
NO

要看SET的对象是否为掉电保持型的。
第4个回答  2010-07-07
普通的位元件断电后SET也会跟着复位。
而且当你用同时SET RST驱动同一个位元件时,以RST复位为优先权。
如;
LD X0
SET M0
RST M0
这时M0永远都不会导通,RST复位优先。
如果你要断电后仍要某个位元件保持导通的话,那你就用停电保持的内部继电器。本回答被网友采纳