现场施工各类钢筋接头的抽样检测按照规范有没有具体要求。

如题

(1)焊接:(GB50204—2002)(JGJ/T27—2001)(JGJ18—2003)
必试:抗拉强度、抗剪强度
班前焊(工艺性能试验)在工程开工或每批钢筋正式焊接前,应进行现场条件下的焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。试件数量及要求见以下:
(1)焊接骨架和焊接网
①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品,且每300件为一验收批,一同内不足300件的也按一批计。
②外观检验应按同一类型制品分批检验,每批抽查5%,且不得少于5件。
③试件应从每批成品中切取,当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时,或受力钢筋大于8mm时,可在生产过程中焊接试验网片,从中切取试件。
④由几种钢筋直径给合的焊接骨架,应对每种组合做力学性能检验。
⑤热轧钢筋焊点,应作抗剪试验,试件数量3件;冷拔低碳钢丝焊点,应作抗剪试验及对较小的钢筋作拉伸试验,试件数量为3件。冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件应各位一件。剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm;拉伸试件纵筋长度应大于或等于30mm。
⑥焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取。
⑦ 切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋。

(3)钢筋闪光对焊接头 必试:抗拉强度、
弯曲试验 ①同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,也按一批计。
②力学性能试验时,试件应从成品中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
③焊接等长预应力钢筋(包括螺丝杆与钢筋)。可按生产条件作模拟试件。
④螺丝端杆接头可只做拉伸试验。
⑤封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验。
⑥若初试结果不符合要求时,可随机现取双倍数量试件进行复试。
当模拟件试验结果不符合要求时,复试应从成品中切取,其数量和要求与初试时相同。

(4)钢筋电弧焊接头 必试:抗拉强度 ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。
②在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。
③钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检验。
④同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试样。

(5)钢筋电渣压力焊接头 必试:抗拉强度 ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。
②当初试结果不符合要求时,应再取6个试件进行复试。

(6)钢筋气压焊接头 必试:抗拉强度、
弯曲试验(梁、板的水平筋连接) ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。
②在拄、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。
③当初试结果不和符合要求时,应再取6个试件进行复试。

(7)预埋件钢筋T型接头 必试:抗拉强度 ①外观检查应从同一台班内完成的同一类型预埋件中抽查5%,且不得少于10件。
②当进行力学性能检验时,应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。
③每批随机切取3个试件做接伸试验,试件的钢筋长度应大于或等于200mm,钢板的长度和宽度应大于或等于60mm。
④当初试结果不符合规定时,再取6个进行复试。

(8)机械连接包括:
①锥螺纹连接
②套筒挤压接头
③镦粗直螺纹钢筋接头
(JGJ107—2003)
(JGJ108—96)
(JGJ109—96)
(JG 171—2005) 必试:抗拉强度 ①工艺检验:
在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。
②现场检验:
接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的结头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

很详细的哦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-01
(1)焊接:(GB50204—2002)(JGJ/T27—2001)(JGJ18—2003) 必试:抗拉强度、抗剪强度 班前焊(工艺性能试验)在工程开工或每批钢筋正式焊接前,应进行现场条件下的焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。
试件数量及要求见以下:(1)焊接骨架和焊接网①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品,且每300件为一验收批,一同内不足300件的也按一批计。(2)钢筋闪光对焊接头 必试:抗拉强度、弯曲试验 ①同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。(3)钢筋电弧焊接头 必试:抗拉强度 ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。②在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。③钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检验。④同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试样。(4)钢筋电渣压力焊接头 必试:抗拉强度 ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。②当初试结果不符合要求时,应再取6个试件进行复试。
(5)钢筋气压焊接头 必试:抗拉强度、弯曲试验(梁、板的水平筋连接) ①在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。②在拄、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。③当初试结果不和符合要求时,应再取6个试件进行复试。(6)预埋件钢筋T型接头 必试:抗拉强度 ①外观检查应从同一台班内完成的同一类型预埋件中抽查5%,且不得少于10件。②当进行力学性能检验时,应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。③每批随机切取3个试件做接伸试验,试件的钢筋长度应大于或等于200mm,钢板的长度和宽度应大于或等于60mm。④当初试结果不符合规定时,再取6个进行复试。
(7)机械连接包括:①锥螺纹连接②套筒挤压接头③镦粗直螺纹钢筋接头(JGJ107—2003)(JGJ108—96)(JGJ109—96)(JG 171—2005) 必试:抗拉强度 ①工艺检验: 在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。②现场检验: 接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的结头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。
第2个回答  2010-07-09
(1)焊接:(GB50204—2002)(JGJ/T27—2001)(JGJ18—2003)
必试:抗拉强度、抗剪强度
(2)钢筋闪光对焊接头 必试:抗拉强度、
第3个回答  2010-07-08
有 钢筋焊接的取样3根为一组
第4个回答  2010-07-08
钢筋焊接及验收规程+JGJ18 JGJ18— J253—
钢筋焊接及验收规程 JGJ18—2003 J253—2003
相似回答