55问答网
所有问题
框架柱钢筋上住钢筋直径变小怎么进行施工,相关的技术规范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-07-09
1、如数量位置不变,可直接连接;
2、可直接搭接;
3、可将上柱钢筋锚入下柱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8QFL4QQG.html
其他回答
第1个回答 2010-07-07
钢筋不大于28的话直接绑扎就可以了
大于28的话,变径墩粗直螺纹或者挤压套筒都可以的。
03G101-1有要求
相似回答
框架柱钢筋上
住
钢筋直径变小怎么进行施工,相关的技术规范
答:
可以采用绑扎搭接,满足锚固长度
。 搭接焊也可以呀,很多种的,施工规范会有的 如果钢筋级别差,在两级以内,也可以采用电渣压力焊。
上柱钢筋直径变小,
请问
如何施工
。
答:
较为严谨的做法应该是下柱钢筋在梁柱节点处锚固
。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两...
抗震
框架柱钢筋变直径怎么
做?
答:
一、如果是下柱钢筋直径大,上柱钢筋直径小。
1、如果是机械连接、焊接的方式,可以按正常情况在楼面上处理,做好相应的异径接头检测
。2、如果是绑扎搭接的方式,也可以在楼面以上进行,绑扎搭接按直径小的计算搭接长度。按16G101-1图集的63页节点4施工。二、如果是上柱钢筋直径大,下柱钢筋直径小。一...
请问
框架柱钢筋变小,
截面
变小,钢筋变
少,上部
钢筋如何
设置?
答:
这种情况下面的框架柱钢筋在梁上平收头做12d弯锚
,上面框架柱钢筋
按标准位置下插锚固长度或下部钢筋按上部钢筋数量按
上面钢筋
位置打弯甩茬和上面钢筋搭接即可。参见下图:
钢筋变直径
大
变小的规范
答:
钢筋变直径
大
变小的规范
如下:根据
规范,
当进行闪光对焊时
,钢筋
径差不得超过4mm;而在电渣压力焊或气压焊时,钢筋径差限制为不超过7mm。在选择焊接工艺参数时,应偏向较大
直径的钢筋,
并且对接头强度的计算应按较
小直径进行
。而且
,规范
强调了两根
钢筋的
轴线应在同一直线上,轴线偏移的允许值也应按较...
大家正在搜
框架柱钢筋连接规范
框架柱钢筋搭接位置规范要求
框架柱钢筋量怎么计算
框架柱钢筋大变小连接
上柱钢筋直径比下柱大
框架柱的钢筋焊接方式为
框柱钢筋搭接方式规范
框架柱变截面钢筋做法
框架柱钢筋
相关问题
框架柱钢筋上住钢筋直径变小怎么进行施工,相关的技术规范
上柱钢筋直径变小,请问如何施工。
请问框架柱钢筋变小,截面变小,钢筋变少,上部钢筋如何设置?
上柱钢筋直径比下柱钢筋小怎么做 要有相关规范
框架柱截面不变,钢筋直径变的构造??
抗震框架柱钢筋变直径怎么做
框架柱截面尺寸由小变大,钢筋变多,怎么做
不同直径钢筋焊接规范框架柱钢筋电渣压力焊时,下面钢筋直径小,...