55问答网
所有问题
欧姆龙温控器出现5.ERR是什么意思怎么修不是传感器问题
欧姆龙温控器出现5.ERR是什么意思怎么修不是传感器问题
举报该问题
推荐答案 2017-09-25
.
S.ERR代表输入传感器报错,
1.你看下前面的测温体接线好不好
2.换测温体,问题解决说明测温体损坏
3.将输入类型改成5,拿个导线短接输入侧,正常情况是显示一个环境温度如果还还是报错请送修
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8LeR8GRI84LF4c4QcL.html
相似回答
欧姆龙温控器出现5.ERR是什么意思怎么修不是传感器问题
?
答:
ERR,
温控仪输入类型不匹配
,只要更改输入类型参数IN-T就可以解决。
欧姆龙
e5cz
温控仪
在使用时有时会
出现
“
5.ERR
”的报警,这是为
什么
?
怎么
...
答:
5.ERR,
输入异常,输入类型设定错误
,是热电偶还是铂电阻正确设定,IN-T默认是5,即K型热偶。
欧姆龙
e5cz
温控仪
在使用时有时会
出现
“
5.ERR
”的报警,这是为
什么
?
怎么
...
答:
S.
ERR
---这个问题是测温线问题,具体请逐步检查:1.
欧姆龙温控仪
的接线端的测温线是否有氧化松动/接触啊不良;2.检查测温线是否故障,感应探头是否损坏;更换测试;3.新表接线端安装错误;输入输出错误;本人在长期使用该仪表时,均是以上问题,请互动。
模温机
温控器怎么
会这样
答:
欧姆龙温控器显示5.ERR,
是指输入错误
,可以先检查下感温线接线端子螺丝有没松动或换条新的感温线试一下。如果还解决不了,请参照下图指示:
欧姆龙
e5ez-q3报警显示
5.err是什么意思
答:
显示S.ERR
表示传感器输入错误
,请按照以下步骤进行检查和排除故障:① 检查接线是否接得正确;② 检查输入类型设置是否和实际接的测温体类型一致;③ 以上都正确的情况下,确认测温体是否完好;④ 检查温控器输入端是否完好:步骤如下:1、用导线短接温控器的热电偶输入端,输入类型选择热电偶输入型,看...
大家正在搜
欧姆龙e5ez温控器怎么设置
欧姆龙温控器怎么调
欧姆龙温控器e5cc温度设定
欧姆龙温控器E5AC说明书
欧姆龙温控器e5cc out1
欧姆龙e5ec温控器设置
欧姆龙温控器5err
欧姆龙温控器sub1sub2
欧姆龙温控器如何解锁
相关问题
欧姆龙温控器PV显示5.ERR是什么意思
omron温控器e5cn型,屏幕显示s.err,故障原因是?
欧姆龙温控器E5CN-R2MT-500出现SERR时怎么回事...
欧姆龙温控器tune闪烁是什么意思
欧姆龙E5CZ温控仪报警怎么复位? 温控仪表屏幕闪烁显示S....
欧姆龙温控器cmw指示灯作什么用的?
欧姆龙温控表显示serr是什么意思
欧姆龙温控器E5CN-R2MT-500出现SERR时怎么回事...