消防工程哪些材料需要送检 消防材料有哪些要送检

如题所述

消防工程备案的不再送检;只有需要消防审核的消防工程(丙类以下)需要送检。消防工程的施工结果检查,主要依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。

GB 50242规定:建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

3.2.4 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。由此可见,消火栓管,箱不需要复检,但应报监理核查确认。

扩展资料:

消防工程检验范围:

(1)火灾自动报警系统(包括主机、电源、探头);

(2)自动喷淋灭火系统(包括管路、喷淋泵、各种阀类、电气控制); 

(3)室内消火栓系统(包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制); 

(4)防排烟系统检查与功能测试;

(5)应急照明和疏散指示系统; 

(6)消防广播; 

(7)防火卷帘; 

(8)联动控制;主要设备数量如下:

火灾自动报警系统:感烟探测器1304个,感温探测器310个,手动报警按钮125个,区域报警器13个,集中报警器1个,楼层显示器8个,联动控制器189个,消防广播1122个,消防电话(含播孔电话)125个。 应急照明:发电机1个,疏散指示灯282个,应急照明灯785个,消防电梯2个,双电源切换装置51个。

参考资料来源:乌苏市人民政府网站—建筑(装修)工程竣工消防验收

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

第2个回答  2017-03-27
消防工程哪些材料需要送检 消防材料有哪些要送检
1、是否送检要看各省消防部门的具体规定,主要是数量上的,一般是某样产品超过了一定数量之后要送检的。
2、送检材料要由消防部门封样,并附有关文书和表格等本回答被网友采纳