为什么功率表、功率因数表指示不准呢?

如题所述

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1(滞后),具有电容性负载的电路功率因数都大于1(超前)。投入电容越多超前就越多。你把电流的线路反接,相位差了180度,他当然要显示滞后了。而且投入电容滞后越多。因为投入电容是分级投入的,每组一个阶梯,不可能正好补偿为1,实际的操作中能补偿到百分之九十几就相当不错了,过补是得不偿失的,虽然对整个电网有好处,对于过补偿的局部是会增加损耗的。

TF功率因数表在感性负载下一直显示超前0.96,正常应该显示为滞后,查线也没有问题,后来停开功补柜,发现仪表停电后没有在零位,进行凋零后再送电显示正常,故怀疑其他表是否也做了调零,若不调零,则显示亦会有差别。指针式和数字式表的差别因为指针式表是测基波下的电流和电压,而数字式则是在在瞬间采样得到的电流和电压,这时会掺杂较多谐波,因为功率因数就是电流与电压之间的夹角,所测对象有差别功率因数就会有差别。附注:3月10日下午1:00到3:00,英福特公司测M29房变压器电能质量,实测负载电源中所含谐波分量都达到10%以上,有的更达到18%之多,这是因为负载多为变频器、电路板等易产生谐波的设备导致的,而常规谐波应不超5%,谐波分量大,则功率因数确显示有差别也就不足为怪了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06

电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。数显:显电流表分为单相数显电流表和三相数显电流表,该表具有变送、LED(或LCD)显示和数字接口等功能,通过对电网中各参量的交流采样,以数字形式显示测量结果。经CPU进行数据处理.将三相(或单相)电流、电压、功率、功率因数、频率等电参量由LED(或液晶)直接显示,同时输出0~5V、0—20mA或4—20mA相应的模拟电量,与远动装置RTU相连;并带有RS--232或485接口。

第2个回答  2018-01-06

这类问题很常见。可能原因:负荷较低。从你说的现象看,可能目前是低负荷工作。此时指针式功率因数表的测量误差较大,因为指针式表计要求电流在50%额定值以上。GZK871补偿器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况。GZK871补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,如果三相之间存在电流不平衡,那功率因数也就不平衡情况,测量出来的数据自然不一样啦。线路问题,有的柜子厂家为了节省成本,把机械式功率因素表、电流表等等,都串接在一条线路里,用同一个CT,导致CT负载太重,使CT工作不正常,那么测量出来功率因素数据也不会正常,数据自然有差异。供电局是以电能表的有功电量和无功电量的数据计算出功率因数的,所以请你观察这两个表的数据,每天定时记录数据,看看几天用电后的计算结果,再与显示数据对照。此外,有必要注意母线上电流取样的CT的变比,尽量使其工作在合理范围,以免测量不准。

第3个回答  2020-12-02
NRH-3300三相综合电量表面板上有Cos负载指示;灯亮表示容性负载,灯暗表示感性负载。