格力中央空调如何加氟

如题所述

在空调制冷系统管路没有冷媒泄漏的情况下,多久都不用加注冷媒。
空调系统管路内使用的冷媒并不是消耗品,不会随着使用时间的加长而有所消耗。
而当系统管路出现冷媒泄漏点的时候,需要先检漏补漏,真空泵抽真空合格后重新加注新冷媒。此时不能单纯加注冷媒。
格力空调加氟方法—格力空调加氟收费标准
一般来说,空调加氟一般是三年加一次的,如果是挂机空调一般加一次氟的价格是120元。如果是中央空调和一些比较大型的空调那么价格是会贵一点的,但是一般不会超过300元。一般格力的空调加氟的价格是在140元左右的,而一些立式的空调加氟的价格是在150元左右的。 价格来源网络,仅供参考。
格力空调加氟方法—格力空调加氟的方法
1、空调加氟的方法是比较简单的,自己有加氟的设备也可以自己加。一般是请专业的人来加氟,因为要拆开加氟的设备,如果自己不是专业人员可能会装不回去。
2、现在将氟道的氟排空,一般直接打开氟瓶放气五秒就行了。
3、接下来接上氟管,接上之后要进行拧紧,不然会漏气,就白加了。然后开始排气,排气之后就可以开始加氟了。
4、加满了之后加氟的仪器会显示的,然后就可以收氟了。一定要在制冷状态进行,不然没用的。加满之后迅速的关上阀 门 ,将加氟的仪器设备取走就可以了。
5、加氟的时候一定要保持低压,加完之后就可以盖上空调的加氟口了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-06
中央空调加氟方法如下:
1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量即是空调铭牌上的尺度加氟量时,封闭氟瓶阀门。
2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,封闭氟瓶阀门。此时,让空调继承运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到正确加氟。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-26

一般的中央都是需要加冷媒的(以前统称氟利昂)。对于常用中央空调有俗称抄的氟机和水机的2中类型,区别就是通到室内机的管道里是水还是氟,一般来说水袭机缺氟的可能性不大。每百2年找专业人士测下压力就好了。


对于中央空调出了问题,可能的原因有很多,建议找专业人士修理,自己弄有风险。另外,对度于每种机器,都用特定问的冷媒,不同冷媒压缩比不一样,用错了对压缩机损害很大。现在国家禁止R12氟利昂的答使用,很多不发商贩用低廉的R12代替R410A。楼主睁大眼睛,找大店买冷媒。

第3个回答  2018-09-02
不需要的,我们家用的大金中央空调十年也没加过氟,问了每年维护的师傅,师傅说中央空调不需要加氟的,如果需要加氟那就是焊接工艺有问题,在慢慢漏氟,这就属于质量问题了,质量没问题氟一直都不需要加的
第4个回答  2014-03-01
一般情况压缩机的低温头那边有一个接口,这个接头和低压表的接头离得很近。看来你不是专业的售后人员了,如果你要是加当然也可以,最好是要专门有人知道一下,氟利昂这种制冷剂很难伺候,弄不好会有危险,而且加的量要和机器的工况对应起来,多加少加对工况都有不利的影响
相似回答