三相电250安负荷需要多大电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-17
总电量30千瓦 电流大约57A. 16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考虑将来的余量建议使用25平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8LI84QQLGeQRFRIRFL.html
其他回答
第1个回答 2016-06-17
用95平方的铜芯线,3芯的耐流265安。
相似回答
250安培
的电流用几平方
电缆
可以承受?
答:
能过这样的电流的线需要16平方的电缆
,计算方法:I=P/(√3×U)=45000/(√3×380)=68A。铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方...
250
a
三相
开关配
多大
铝蕊
电缆
答:
250A,铝线7折,配350A,
选择电线150-185mm2以上
三相电250安负荷需要多大电线
答:
总电量30千瓦 电流大约57A. 16平方
电缆
空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考虑将来的余量建议使用25平方。
三相
四线电箱,总开关是
250安
,
需要多大的电缆
线?
答:
可以参照以下图表:
250
个千瓦用
多大电缆
答:
1. 对于250千瓦的负载,建议使用3乘300平方的铜
电缆
。2. 道客巴巴的查询结果显示,250千瓦的负载至少
需要250
平方的铜电缆。3. 250平方的铜芯
电线
适用于明线敷设,其安全截流量约为四千一百零二
安培
,或者570安培。4. 计算公式为:功率等于1.73乘以电压乘以电流乘以功率因数。