下面是关于变电站节能要求的叙述,哪些是错误的?( )

A.高压并联电抗器冷却方式宜采用自然油循环风冷或自冷
B.电气设备宜选用损耗低的节能设备
C.变电站建筑每个朝向的窗墙的面积比均不应大于0.7,空调房间应尽量避免在北朝向大面积采用外窗
D.严寒地区的变电站,宜采用空气调节系统进行冬季采暖

【答案】:A、C、D
A项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第13.2.2条规定,主变压器冷却方式宜采用自然油循环风冷或自冷;高压并联电抗器冷却方式宜采用自冷。
C项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第13.3.4条规定,变电站建筑每个朝向的窗墙的面积比均不应大于0.7,并符合下述要求:空调房间应尽量避免在东、西朝向大面积采用外窗。
D项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第13.4.2条规定,严寒地区的变电站,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,宜设热水集中采暖器系统或电采暖。
B项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第13.2.1条规定,电气设备宜选用损耗低的节能型产品。