消防疏散平面图是按每个安全出口来设计的吗?是不是每个安全出口都应该有消防疏散平面图

如题所述

明确告诉你,只有地下室可以借用相邻防火分区作为第二疏散出口,地上部分绝对不行。为什么这么说:首先,规范明确规定了一般情况下,每个防火分区至少要有两个安全出口。其次,你要搞清楚什么是安全出口?规范中定义为:“供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口”。两个防火分区之间的连通门,明显不在定义中,换句话说,借用相邻防火分区作为辅助疏散,不能当作“安全出口”使用。为什么地下室可以,因为规范有明确规定:“地下、半地下建筑当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-02
去昵图网找吧,什么样的图都有
相似回答