三菱PLC硬件接线,输出端怎么接?

做的交通灯系统,使用FX2N-128MT,使用单相电源行么?输出端都是灯,com端和输出设备连出来的线接几伏电源?还是直接接220V?

还有熔断器和断路器怎么个接法?
有懂的大师加下我Q吧~~55555~~急急急~~

本人刚做完一个类似的东东,不过我用的是MR型号的,MT应该是晶体管输出型,一般所接的负载供电应为直流24V,不能接交流电,应该在PLC的输出端接中间继电器的控制回路,然后由中间继电器的主回路接220v的单相交流电,这样就可以完成用直流电、小电流控制交流电的大电流。熔断器和断路器主要看看你要保护的器件,一般加在PLC的控制回路。