桩与承台的连接方式?

如题所述


关于桩与承台的连接方式有哪些?想要知道答案嘛,下面是中达咨询小编梳理的有关桩与承台的连接方式相关内容,基本情况如下:
首先当桩基施工完成后,测量混凝土桩桩顶实际标高:当混凝土桩桩顶实际标高等于或低于设计标高时,在混凝十桩的端板的张拉螺丝孔上安装多个连接钢套,再将与基础承台连接的螺纹钢筋安装在连接钢套上,实现端板与螺纹钢筋的连接。再浇注普通混凝土到与混凝土桩连接的基础承台上,从而实现混凝土桩与基础承台的连接:当混凝土桩桩顶实际标高高于设计标高时需进行截桩,截桩后保留桩身原有的钢筋和端板,将混凝土桩的端板安装在钢筋的嫩头处,并用加固摘筋将其位置固定,实现端板与钢筋的再次的连接,再浇注普通混凝土到与混凝土桩连接的基础承台上,从而实现混凝土桩与基础承台的连接。
基桩与承台的连接方式是将桩顶嵌入承台50mm~100mm,再将锚筋插入承台一定深度,这是一种偏刚性的连接方式,地震过程中在桩-土-上部结构相互作用下,桩与承台连接部位会产生较大的负弯矩。1995年阪神大地震之后,日本有关学者提出了一种桩与承台的简易连接方式——F.T.Pile构造法(本文称之为臼式连接法),这是一种接近活性的连接方式。本次试验设计了4组试验桩,均是两桩承台,前两组桩与承台连接部位采用臼式连接法,后两组连接部位采用嵌入式连接法,通过现场足尺对比试验研究,发现臼式连接法可以有效降低桩顶负弯矩甚至消除桩顶负弯矩,但同时会增大桩身正弯矩及桩身位移,降低基桩水平承载力。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答