从空气开关接根空调专用线怎么接???

我家以前布线的时候没留空调线,现在买了大1.5P的空调,安装师傅说我们要另外接条2.5平方毫米的线比较安全。。。装空调的房间在二楼,我们家的空气总开关也在二楼阳台上面,我量了下,从开关到空调的电线差不多要16米这样子。请问各位高手,线我已买好了,具体的要怎么接?我想自己接,主要是空气开关这边的不懂,新买的线在空气开关这边火线零线怎么接呢?
可是线我买好了哦,从总开关接过来空调单用,应该够了吧,买了20米线70好几呢!买的是红的线和黄的线

其实很简单,单相电接线规范要求是:上进下出,左零右火上接地,(无接地线就是左零右火),开关控制火线,线色为:A黄B绿C红(单相可单挑一色),零线淡蓝,接地线为黄绿双色线.
你2.5方一般是够了,但你距离过长,建议用4.0方,空开进线比出线大一级(4方对2.5方,6方对4方).
空调无强制要求装漏保,但要求接地可靠,但你如无接地线(接地线与电源线同径),建议在空开后装个(16或20A)漏电保护器,以达到用电安全.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
空气开关接根空调电源线,需要三根线。
分别是火线、零线、地线。
火线零线接入支路开关的下端,地线接入总地线的公用端子上。
接线端子要拧紧,防止松动。
第2个回答  2010-06-22
从总开关下面接一条到你空调的那个空开在从空开接一条到空调那边。
有兰色线一整排连在一起的是零线,还有从总开关连到其它空开的是火线,有一条有连到箱子的那条双色线是地线
第3个回答  2010-06-27
从空气开关的输入线端进去,输出线端接上空调即可.
相似回答