高压线下建房有多少米内不能住人的?

如题所述

1. 根据《电力设施保护条例实施细则》,架空电力线路保护区是为了确保电力线路安全运行和正常供电而设立的安全区域。
2. 在人口密集地区,如厂矿、城镇、集镇、村庄等,架空电力线路保护区由导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
3. 不同电压等级的导线边线在最大风偏情况下,与建筑物的水平安全距离如下:
- 1千伏以下:1.0米
- 1-10千伏:1.5米
- 35千伏:3.0米
- 66-110千伏:4.0米
- 154-220千伏:5.0米
- 330千伏:6.0米
- 500千伏:8.5米
4. 在最大计算弧垂情况下,不同电压等级的导线与建筑物的垂直安全距离如下:
- 110千伏:5.0米
- 220千伏:6.0米
- 330千伏:7.0米
- 500千伏:9.0米
- 750千伏:11.5米
- 1000千伏:15.5米
- ±800千伏:16米
5. 35千伏电压未规定具体距离,可参考110千伏的规定。
6. 1kV-10kV配电线路不应跨越使用易燃材料建造的建筑物屋顶,对于非易燃材料的屋顶,应尽量避免跨越,如需跨越,裸导线在最大计算弧垂情况下的垂直距离不应小于3米,绝缘导线不应小于2.5米。
7. 1kV以下的配电线路跨越建筑物时,裸导线的垂直距离在最大计算弧垂情况下不应小于2.5米,绝缘导线不应小于2米。
8. 若对以上规定有疑问,可随时拨打95598供电服务热线,该热线提供24小时服务,包括用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉举报及建议等。