外墙保温一体板施工步骤是什么?

如题所述

1、基层墙体的处理


1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。


2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:


①TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;


②TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)


2、分割、弹线


按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。


3.、裁切、开槽


根据尺寸要求对板材进行裁切;


保温装饰板背面刷涂界面剂;


保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;


现场配置胶粘剂。


冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完。


4.、粘贴


TDD板背后点式布胶:


根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。


TDD板粘锚结合上墙


1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。


2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。


3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。


5、锚固件安装


根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。


再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。


当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。


6.、防水密封处理


1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。


2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。


3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。


7.、揭保护膜、清洁面板


1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。


2)清洁板面应在撤架前进行。


8.、工程验收

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-28
随着经济发展,大众对于建筑方面的关注度慢慢变高了,那么外墙保温方面的一些问题是否有解答呢?例如外墙保温装饰一体板施工墙面是否需要抹灰?今天小编来为大家解答一下。
保温装饰一体板是一种具有保温、隔热、隔音等功能的现代建筑材料,使用它进行施工可以提高建筑物的能耗效益。对于墙面的抹灰,通常是为了美观和保护墙体。
在施工过程中,保温装饰一体板可以直接满足墙面的平整度要求,所以在一些情况下,是可以不必进行传统的墙面抹灰的。而且保温装饰一体板本身就具有较好的抗裂、防水等性能,因此可以省去一部分后续的维护工作。
然而,在一些特殊情况下,如需要根据设计要求进行色彩和纹理处理时,或者需要增加防潮、防火等功能时,可能仍然需要进行墙面抹灰。
总的来说,对于保温装饰一体板的施工墙面是否需要抹灰,需要根据具体情况而定。建议在施工前,与专业的建筑师或施工单位交流,根据设计要求和实际情况做出相应的决策。