第1个回答 2021-06-23
在没有接负载的情况下。火线与零线(地线)间的电阻必须大于0.5兆欧。
零线与地线电阻为零(都是接地)
第2个回答 2021-06-23
无穷大为最好,最低不是超过2兆欧。带负荷检测时,需要拆除。
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d50735fae6cd7b89e9c152e21f2442a7d9330e25?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
第3个回答 2021-06-23
室内电路的检测条件:拆出一切用电器、将总控的空开拉下,使线路悬空,线与线之间的正常电阻(纯电阻):
火线与零线之间的电阻:应该是无穷大。
火线、零线与地线之间的电阻:应该是无穷大。
第4个回答 2021-06-23
电压在380V以下系统,火线对地电阻不能低于2兆欧姆,零地电阻不能大于4欧姆