钢桩注意要点:
1、焊接质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 和《钢结构焊接技术规范》GB50661-2011 的规定,每个接头除应按本规范表7.6.6 规定进行外观检查外,还应按接头总数的5%进行超声或2%进行X 射线拍片检查,对于同一工程,探伤抽样检验不得少于3 个接头。
2、 必须清除桩端部的浮锈、油污等脏物,保持干燥;下节桩顶经锤击后变形的部分应割除;
3、上下节桩焊接时应校正垂直度,对口的间隙宜为2~3mm;
4、 焊丝(自动焊)或焊条应烘干;
5、 焊接应对称进行;
6、应采用多层焊,钢管桩各层焊缝的接头应错开,焊渣应清除;
7、当气温低于0℃或雨雪天/无可靠措施确保焊接质量时,不得焊接;
8、每个接头焊接完毕,应冷却1min 后方可锤击;