如何判断电气线路和设备的绝缘电阻是否符合

如题所述

(1)新装或大修后的低压线路和设备,其绝缘电阻不低于0.5兆欧;运行中的线路和设备,平均每伏工作电压的绝缘电阻不低于1000欧(对于潮湿场所的线路和设备,允许降低为500欧)。
(2)携带式电气设备的绝缘电阻不低于2兆欧。
(3)配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧(在潮湿环境允许降低为0.5兆欧)。
(4)10千伏高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧;35千伏及以上者不低于500兆欧。
(5)运行中的6~10千伏和35千伏电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~1000兆欧和
600~1500兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值)。
(6)高压电气设备的吸收比大于1.3(从开始测量绝缘电阻算起,第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻之比,称为吸收比;吸收比越大,设备的绝缘性能越好)。
(7)电力变压器的绝缘电阻不低于出厂时的75%,或不低于表中的所列值.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-11
标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。