第1个回答 2019-12-01
时控开关最好不要直接控制负载,这样电流过大会烧坏时控开关。稳妥的办法是做一次中继,让时空开关控制接触器,再让接触器控制负载,即使接触器烧坏,更换容易,也不至于影响使用。10千瓦负载要分两种情况。当采用220伏负载时,电流为40安培,当采用380伏时,电流为20安培。只需选用合适的接触器,对时控开关的工作负荷可不做要求。
第2个回答 2019-12-02
十千瓦必须要加接触器220伏的用50A的380伏用32A的,用时控开关控制接触器线圈就行
第3个回答 2019-12-01
可以选择32A的时控开关,若接控制回路,对电流就没有过大的要求,5A的就可以。
第4个回答 2019-12-01
控制时间用时间继电器,用多大的时间范围依实际需要而定,还须配用32A的接触器才能实现对10KW负载的控制。