55问答网
所有问题
开利中央空调A回路冷凝防冻保护怎么排除?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-24
需要找到导致出现防冻保护的原因。
一般情况下只有水冷式空调机组在冬天制热模式运行时才会出现防冻保护,且这种防冻保护是由于冷凝水循环水量过小所导致的。还有就是在制冷模式运行时,蒸发器出现防冻保护。
确定清楚防冻保护的根本原因,就能找到对应的解决办法。需要保持循环水流量正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8GLFRcRG88QQFL44FR.html
相似回答
开利中央空调
高压报警是
怎么
回事
答:
2.检查冷却塔是否有故障,可能是冷却水流量过小或温度过高,散热不好
。3.冷却水流量小,检查配套安装的管道尺寸是否与冷冻机组尺寸匹配,或水阀是否开到大位置;4.如果是风冷冷冻机,需要看安装环境温度是否超过40℃。如果超过,必须及时排热,以确保冷冻机组处于空气循环环境中。三、开利中央空调故障分析与...
开利中央空调
风冷报警代码
答:
E3:室内电子膨胀阀驱动电路故障,需要检查阀门是否正常工作
。E4:室内电子膨胀阀故障,需要更换阀门或检查阀门线路是否正确连接。E5:室内温度过高/过低,需要检查空调系统是否正常运行。E6:冷凝器高压保护,可能是因为冷凝器堵塞、空气过滤器堵塞、制冷剂不足等原因。E7:室内风扇故障,需要更换风扇或检查风...
开利中央空调
30XW0452压缩机高压
保护
什么原因?
答:
1、冷却水进水温度偏高:可能冷却塔散热不好,选型偏小,回水管过多暴露在日照下等 2、冷却水水量不足或
冷凝
器有堵塞 3、冷凝器水侧污垢严重 4、冷凝器内制冷剂含油太高,导致换热效果不好 5、制冷剂充注偏多 6、压缩机进气口过热度太高 7、系统内有不凝性气体 8、压力开关机械及自身故障 9、...
开利
水冷
中央空调
开机后5分钟左右压缩机就自动停了,过了5分钟左右又重...
答:
应该是压机自动保护
,请检查
1、油压保护是否没上来
;2、低压太低保护,检查供液系统是否不通;3、高压保护,冷凝器需要清理或风机(或水泵)损坏;4、电器故障;有问题请找安阳冰川。
螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析
答:
1.检查压缩机过载
保护
装置,确保其正常工作。2.清理或更换过滤器,避免堵塞影响运行效率。3.检查
电路
连接是否良好,如有接触不良需及时修复。4.测量电源电压,确保电压稳定且符合机组要求。四、冷却水温度过高 故障现象:冷却水温度超过正常范围,可能是由于冷却水流量不足、冷却塔堵塞、冷却水泵故障或冷却水...
大家正在搜
奥克斯中央空调防冻保护怎么解决
中央空调防冻保护是什么意思
中央空调防冻保护原因
中央空调怎样防冻
开利中央空调型号
开利中央空调是哪里生产的
开利中央空调和大金哪个好
开利中央空调电话
开利水机中央空调
相关问题
开利中央空调传感器故障怎么排除
开利中央空调无法手动取消保护这么办?最好是马上回答我一下~!
开利中央空调LF保护怎么办????
开利中央空调显示冷凝器换热温差是什么意思?
开利中央空调保护性限制反相跳断怎么回事
开利中央空调显示冷凝器换热温差是什么?
开利中央空调冷凝压力在哪里看?
开利中央空调30HXC250A冷转换热?