2楼能设消防通道吗

有平台的2楼下面是车库想开幼儿园 怎么才能设立消防通道

1、依据《建筑设计防火规范》6.0.1条,L型建筑其总长超过220米或沿街长超过150米时,应设置穿过建筑物的消防通道。

依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。

此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置穿过建筑物的消防车道。

2、依据《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条,高层建筑首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周均应有消防车道。如果做不到这点,可以放宽为沿两个长边(也就是两个100米)设消防车道。总长不超过220、沿街长不超过150,不需要设穿过建筑物的消防车道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-23
根据规范要求,幼儿园应单独设计,不宜和其他建筑布置在一起。