构造柱钢筋偏移太厉害,哪条规范上有明确要求吗?

构造柱钢筋偏移太厉害,每次打混凝土前我都给他们提醒,可每次都不听。想要批评他们,可在《混凝土结构工程施工质量验收规范》上找不到具体依据。谁能帮帮小弟?

8.2.4构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表8.2.4的规定。
表8.2.4 构造柱尺寸允许偏差
项次 项目 允许偏差(mm) 抽检方法
1 柱中心线位置 10 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
2 柱层间错位 8 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
3 柱垂直度 每层 10 用2m托线板检查
全高 ≤10m 15 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查
>10m 20
抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。
说明:8.2.4构造柱位置及垂直度的允许偏差系根据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13的规定而确定的,经多年工作实践,证明其尺寸允许偏差是适宜的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-23
呵呵 这个插筋位移是有允许偏差的 他们不听就罚款 贴在奖惩栏上 暴光 看他们怎么做 让混班组和钢筋班组看看 他们是怎么搞的 扶筋的人在干什么
第2个回答  2010-07-23
砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002
8.2.4
相似回答