西门子PLC200与电脑通讯连接

我用同意一台电脑同一根数据线与PLC连接,与CPU224CN的PLC连接正常,为什么与一台CPU224XP的PLC通讯不上呢!双击刷新时会出现下面这个情况的。CPU224CN是我学习使用的,然后CPU224XP是现场正在使用的PLC,我想从CPU224XP上面上载程序。请大神帮助!

我用的数据线是这样的

连接电脑设置端口。可能是USB,可能是COM1 ,2,3。

西门子PLC200与电脑通讯连接不上的原因:

    检查电脑是有没有RS232接口,编程线和接口有没有损坏

    USB驱动有没有装好,端口是否设置正确

    检查USB是不是损坏

    若以上没问题,可能是在上一次写程序的通讯频率,跟这次写的通讯频率不一样也会产生通讯不上。这时就要用西门子得5611卡来解开,重设通讯频率

    若还有问题,那就是PLC的通讯端口损坏

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-30
你看一下plc和电脑设置端口是否正确?可能是USB,可能是COM1 ,2,3追问

如果端口错误的话,为什么和其他的PLC通讯能连接呢?我已经试过了,能和CPU224CN、CPU226CN和300的PLC都能通讯的,但惟独无法和现场正在使用的224XP的通讯!

追答

你先把PLC和电脑的数据线插入,是否发现有新的硬件要需要安装?
2.你可以看下电脑中的设备管理器----人体输入设备是否有新的端口输入?
如果有看下是输入的端口是USB,还是通过COM输入的.再在PLC软件中找到设置PG/PC接口中看PC/PPI看你的接口和电脑中新的接口是否一致

追问

好吧,我下午试试看看!谢谢你了!

本回答被提问者采纳