低压无功补偿控制器怎么设置

求教

1、设置目标功率因数一般0.95左右。

2、设置投入时限一般15S左右。

3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。

4、设置过电压值440V。

5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。

无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

JKWB型低压配电监测无功补偿装置是采用了一系列领先的技术和最新的电子元器件及新型的机电一体化的SLFK型智能复合开关元件,集电网监测与无功补偿于一体,不但可以补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量;同时还能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等运行数据,可完成对整个低压配电线路的监测、分析处理、报表输出等综合管理,为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-01
一:三相补偿加强型低压无功补偿控制器概述

1、三相补偿加强型低压无功补偿控制器概述

关于本说明书

本说明书旨在指导用户进行迪控DKQ-S三相补偿加强型低压无功补偿控制器的安装和操作。在使用该产品之前,请认真阅读本说明书,并予以妥善保管。控制器只有在正确地设置了参数后,才能正确可靠地使用。三相补偿加强型低压无功补偿控制器如何使用?详情请见本文。

安全性

1)该控制器的安装、维护和操作需由具有相关专业知识和技能的人员进行。

2)确保该控制器的工作电压在 AC380V±20%、50HZ±10%范围内。

3)不要随意打开控制器的外壳,以防触电。

4)在断开与控制器连接的电流互感器之前,要确定该互感器已进行了短路或并联了另一个足够小阻抗值的负载。

使用条件

1)环境温度:-25℃ 至 +65℃

2)海拨高度:不超过 2000M

3)大气条件:空气湿度不超过 90%

4)环境条件:介质无导电尘埃

2、三相补偿加强型低压无功补偿控制器选型

型号说明:

3、三相补偿加强型低压无功补偿控制器技术参数

执行标准:电力工业行业标准《 DL / T 597—1996 》 《JB/T 9663-1992》

基本参数

工作电压:AC 380V±20% 50Hz ± 10%(可用于 220V 电压,订货时另行说明)

取样电压:AC 380V±20% 50Hz ± 10%(可用于 220V 电压,订货时另行说明)

取样电流:AC 0-5A

本机功耗:≤12VA

动态响应时间:≤100 ms

测量灵敏度:30mA

测量精度:电压:0.5 级

无功功率:2.0 级

外形尺寸:144144110mm

安装开孔尺寸:138138mm 电流:0.5 级

功率因数:0.5 级

有功功率:1.0 级

频率:0.5 级

技术特点

1)控制物理量:无功功率,无补偿呆区,小负荷不产生投切振荡。

2)自动识别相序功能:当输入 B、C 相电压和 A 相电流正确接线后,电流互感器的次级接线端 S1和 S2 可以任意接入而不会影响控制器的正确工作[见注 1,P8] 。(电压与电流可以设为同相,用于 220V 系统)。

3)编码投切功能:可实现 4 种投切方式,即 1—循环模式,2—线性模式,3—智能模式,4—滤波模式。

4)EMC 电磁兼容性:EFT 群脉冲抗干扰可达 4000V 的 A 级(国际电工标准最高级)。

5)显示功能:显示各项电参数:功率因数、电压、电流、有功功率,无功功率、频率、电压谐波总畸变率,电流谐波总畸变率,投切状态,负荷性质感性或容性等

6)保护功能:过压,欠压,电压谐波超限,电流谐波超限。

7)特别提示:本产品的控制原理并不只是以功率因数低就进行补偿,而是根据显示的无功功率要大于单组电容器的容量,才会进行补偿!这就是无功功率为控制量的原理,它可以有效避免小负荷投切振荡,避免补偿呆区,是先进的补偿原理。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-23
1.设置目标功率因数一般0.95左右。
2.设置投入时限一般15S左右,
3.设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置
4.设置过电压值440V
5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置本回答被网友采纳
第3个回答  2015-10-22
  线路全装好后,按第一个键显示你现在的功率因数,按第二个键选择你需要补偿到的因数数值,第三个键确定,即可。

  电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。
第4个回答  2010-07-25
这个我刚好刚了装了几台:大概就是这几样重要数据,提供参考1.设置目标功率因数2.设置投入时限3.设置互感器变比4.设置过电压值5.设置单个电容器容量。
相似回答