公司有台球磨机用的同步电机,励磁柜的整流变压器输出三相电流不平衡。A相60A,B相90A,C相100A,请问怎样回事,怎样用简单方法判断可控硅模块坏或触发板有问题,现场没有示波仪。

如排除二次测量原因,单纯考虑整流变及励磁系统可能有以下原因:
(1)励磁系统整流柜可控硅击穿或可控硅保险丝熔断
(2)励磁系统整流柜输出电流大大超过正常额定电流
(3)所配置的整流柜三相综合均流系数(R、S、T)存在差别
(4)励磁系统内部的同步变压器故障,造成U、V、W三相输出不平衡
(5)触发脉冲信号不同步。
可通过如下方法测量:
(1)用示波器测量励磁系统电压波形正常,无畸变现象
(2)正常运行中实测双通道的同步变压器副边电压是否平衡,可在采取安全措施的基础上分别进行主通道及备用通道的同步变压器检查
(3)实测各整流柜均流系数,按照厂家说明要求进行计算,误差满足规定许可
(4)安全措施条件许可下切换至备用通道运行,观察不同通道下的各参数显示,如转子电压、转子电流、可控硅触发角以及励磁变压器高、低压侧二次电流时候存在区别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-04
是不是你那得中性线接地问题,要不就是线路上有短路或者开路的情况本回答被网友采纳