电度表接线问题

1、 10KV开关柜A\B\C相均装有电流互感器,电压互感器采用V-V接法,请问怎么样接线准确?
2、 如开关柜A\C相均装有电流互感器,电压互感器同样采用V-V接法,请问怎么样接线准确?
如果可以的话,麻烦画上一张图,谢谢!
谢谢newtonhaozd的回答,谢谢!

10KV系统一般采用中性点不接地方式。

三相三线制电路中,不论对称与否,可以使用两个功率表的方法测量三相功率。

接线图如下图。以瞬时功率计

P1=Uac*Ia=(Ua-Uc)*Ia    P2=Ubc*Ib=(Ub-Uc)*Ib

P1+P2=UaIa+UbIb-Uc(Ia+Ib)=UaIa+UbIb+UcIc

在实际线路中,互感器采用V-V接法时,一般是一个互感器接在AB相间,另一个接在BC相间,楼主所说二种方法都可以使用“二瓦法”,实际中一般也都采用这种方法(我公司35KV变电站也是这种方法)。

具体办法:

使用二块电度表,一块电度表电流取A相线电流Ia,电压取Uab线电压;一块电度表电流取C相电流Ic,电压取Ubc线电压。耗电量为二表之代数和(其中一表可能是倒转的)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-13
朋友,要是三相三线电度表是会转的,也不用接零线。要是三相四线电表不接零线是不会转,不能够正确计数的。你不妨参考参考。
相似回答