一栋四层的仓库,每层5000平,里边柱子六米间距,很多,每个柱子占地大概一平方,图纸尽然写500公斤每平的称重,很不解。

四层的仓库整体设计时,已考虑了楼层的活荷载和静荷载。图纸上写的就是荷载在每平方米500公斤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-03
比照GB50009-2012《建筑结构荷载规范》楼面活荷载,表5.1.1第6(1)书库、档案库、储藏室的活荷载标准值是5KN/m², 楼主是仓库,一般的仓库活荷载也就是5KN/m²(500kg/m²)。不知楼主有什么疑点?正规设计的,一般不会错到多远。
只是感觉得四层的仓库、六米柱距,柱子截面竟自有1000×1000,是不是大了些啊?追问

还有这个可以找专业机构测重吗?如果加固到每平方1.5吨,每平方需要多少钱?

追答

如果要加固到每平方1.5吨,不仅仅是加固板、梁的问题,重要的是基础的地基承载能力,这是个大动作!没有较详细的工程情况,无法估价。

来自:求助得到的回答
第1个回答  2014-09-03
楼板8厘米太薄,一般没有人超越高厚比40的,你的已达到3600/80=45!本身楼板的长期挠度及抗裂就没有保障,又加120砖墙、卫生间活载加大、楼面又增加荷载,这么大的胆量不是叫人敬佩,而是叫人怕!我不必替你计算120砖墙、卫生间活载及铺地砖的荷载,就是危险。那两根18的钢筋是浪费,起不到大作用。
第2个回答  2014-09-03
猜测应该是承重吧