比照GB50009-2012《建筑结构荷载规范》楼面活荷载,表5.1.1第6(1)书库、档案库、储藏室的活荷载标准值是5KN/m², 楼主是仓库,一般的仓库活荷载也就是5KN/m²(500kg/m²)。不知楼主有什么疑点?正规设计的,一般不会错到多远。
只是感觉得四层的仓库、六米柱距,柱子截面竟自有1000×1000,是不是大了些啊?
追问还有这个可以找专业机构测重吗?如果加固到每平方1.5吨,每平方需要多少钱?
追答如果要加固到每平方1.5吨,不仅仅是加固板、梁的问题,重要的是基础的地基承载能力,这是个大动作!没有较详细的工程情况,无法估价。