钢筋混凝土污水管道项目,试验段长度90M管径1000MM,上游管底标高1.50M,上游设计水头2.00M,管道埋深5M

试验段上游试验水头应为(C) A,2M B,3.5M C,4.5M. D,7M.
试验管段灌满水后浸泡时间不应小于(B)H。 A,12 B,24 C,36 D,48
渗水量观测时间不应小于(B)分钟。 A,15 B,30 C,60 D,120
检测半小时渗水75升,计算渗水量为( )m3/24h.km
A,20 B , 40 C. 60 D,其它
若1000MM管道允许渗水量为39.52m3/24h.km,该段闭水试验是否合格?( )A,是 B,否
做好的请看下对错,第4个请给下分析或者计算过程。谢谢

1、前面的三项应该都是对的。
2、按楼主的意思,按照本题给出的各项数据,分别予以换算单位,即75升=75/1000=0.075(m3),
30分钟=0.5h=0.5/24(24h),管道长度为90m=90/1000=0.09(km),这样的话,计算渗水量为:
=0.075/[(0.5/24)*0.09]=0.075*48/0.09=40m3/24h.km。
因40大于39.52,因此该段管道闭水试验不合格。
希望你能看得透彻。