机房对空气湿度和温度要求非常严格

  精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制。精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行(8760小时/年),并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性,可以保证机房四季正常运行,是为机器而设计的(大风量、小焓差)。


标准舒适型空调没有考虑连续运行情况(最多运行1200个小时/年),没有湿度控制功能,是为人而设计的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-02
舒适性空调的设计为小风量、大焓差。出风温度设计在6-8℃ ,换气次数设计在10-15次,而在湿度大于等于50%的时候,8℃ 为露点,就是说空气中的水蒸气在此温度下会凝结成水滴。精密空调的设计为大风量、小焓差。出风温度设计在10-14℃ ,换气次数设计在30-60次。澄真信息推荐的精密空调在出风温度设计上避免了“露点问题”,并通过大风量的设计解决了机房整体降温问题。
舒适性空调在-5℃以下即无法运行而标准机房的特点是发热量大,其空调即使在冬季也要具备降温功能!精密空调的设计严格适应各类室外温度变化的要求,-40℃到+45℃趋间保证空调24小时正常工作,包括降温升温。
舒适性空调温度调节精度过低,舒适性空调温度调节精度为6℃。精密空调温度调节精度为1℃。感应点为整个机房,温度无波动。
舒适性空调无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。而依米康精密空调的重要控制因数为湿度,可以达到1%的控制精度,湿度无波动。
精密空调的设计寿命为10年,运行要求为全年365天,每天24小时。目前已经有一些舒适性空调厂家标称设计寿命超过5年,然而其计算方法为每年应用1-3个季度,每天运行不超过8小时,根据精密空调设计寿命的计算方法要求,其设计寿命绝对不超过2年。
舒适性空调只具备简单的过滤功能,不提供过滤网备件,一般在应用1-2个月后即无过滤功能。精密空调严格按照0.5 微米/升<18,000(B级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。机房洁净对设备运行非常重要。
对舒适性空调而言,客户必须组织专门的队伍进行维护,维护量及维护成本高。而澄真信息采用的依米康精密空调的设计针对“免维护”,其维护量只集中在机组自动提示的过滤网更换及加湿罐清理等简单工作,无须专业的维护队伍。