自来水主管道进空气解决办法

本自来水厂水塔容积300立方米,水满后自动溢出,而从主出水管出水只有一半的水量,出水口管道呼呼作响,打开阀门有大量空气向外冲出,待气排完能正常出水几小时,而后又恢复原状。急需解决办法!请求专家指点。谢谢!

只要将水塔出水口到地面上的管道,先向上打个弯,再打弯处的最高点装个排气阀就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-19
你那里应该是丘陵地带吧,你在管道的高处上安装排气阀就解决了。
第2个回答  2010-07-21
在管道高端按排气阀,记住水往低处流,气往高处走,然后认真分析一下供水系统会出现问题的地方,根据实际情况解决
第3个回答  2010-07-16
你的出水管在什么位置装着?有没有泄气口啊?