手算砖混工程量,圈梁和过梁重合、一部分重合怎么算啊?急~!~!

如题,手算圈梁时发现圈梁要和过梁重合一部分,不知道是算圈梁的量,然后过梁减去那部分还是怎么算。。。。。后来发现圈梁和预制过梁也有重合的部分,这怎么搞定啊? 请前辈指教.

圈梁通过门窗洞口时(也就是重合了,圈梁兼作过梁),按门窗洞口宽加500mm的长度作过梁计算,其余作圈梁计算
意思是:扣除窗宽+500mm,作过梁工程量计算;剩下的,作圈梁计算;它们两,各套自己的定额子目
既然圈梁过门窗顶,那就不必另作过梁;
后一问,预制过梁怎么安装,楼主是不是哪里出错了追问

如果不是全部而只是一部分重合呢?

追答

不会有这种情况;
圈梁过门窗洞口的意思是,圈梁正好在门窗洞口上面;
如果圈梁底和洞口有一皮砖厚度的高差,那就不能称为,过门窗洞口;应另浇倒过梁

追问

我估计我描述错了,是这样的,窗洞顶到上层楼面400,圈梁设置在上层楼下120,圈梁高180,这样圈梁到洞口就还有100的高度...过梁又要求是高180 ,我不知道怎么计算,是这样的。学的差,请指教

追答

砖混结构,圈梁肯定和楼板整浇;所以圈梁从楼面算起,往下180mm为圈梁高,剩下400-180=220mm,可以放180高的过梁;
120mm,我不知道是什么数据,楼主可以上图
所以本题圈梁和过梁独立,各算出它们的工程量

120mm,是板厚吧!
这题圈梁和过梁独立计算工程量

追问

不瞒您说,我在算施工的工程量,但是确实学艺不精,问题多,感谢您热心回答,肯定给高分!

追答

圈梁顶标高为:楼面-120;这很可能错了,圈梁顶标高肯定=楼面;
因为这是砖混结构,圈梁和楼板整浇
你可以问一下老师,

追问

您再看这张?

追答

这不是砖混结构吧!是预制板结构,这么说圈梁标高为楼面-120是对的
不过我看了半天都没看见门窗在哪里

追问

这是错层的图,门窗的没有.......

追答

这样的话,可能是看尺寸哪里出错了;
看立面图和剖面图(有门窗的部分)
你还可以等待其它网友帮忙

追问

您能给我邮箱吗,我发给您,这几天五一节也不好打电话问老师,请您帮帮我

追答

抱歉,我是手机上网,不能打开你的CAD文件;不过你可以发到xieshengui①126com
把①换成邮箱的符号
有可能帮到你;建议你还是求助其它网友比较好

在吗,你看错尺寸了,
层高3.2,窗高2.1,剩下1.1m,完全可以放下圈梁和过梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答