2米的基础筏板25钢筋,底层钢筋和上层钢筋的弯钩多长呢?搭接多长呢?

如题所述

问的是筏板边的收头,在11G101-3图集上有两种收头的构造,按设计人选用的大样配置。自己手边没有图集是很不方便的,凡是遇到基础的工程动辄要等待网友回答不是个事。一来不及时,二来有的不见得对。
筏板钢筋搭接长度不考虑抗震构造;筏板上部钢筋不能在跨度中部搭接。搭接多长根据不同的搭接接头面积百分率修正系数乘基本锚固长度(非抗震) ,当接头率容许25%时系数ζ=1.4,接头率容,50%时系数ζ=1.6,即搭接长度l=ζ·Lab。追问

这个LAB锚固长度是多少呢?如果是3级抗震25的三级钢是不是取34D?1.6X34D=136,但是我问技术,说是150。不管筏板钢筋规格多少,好像都是150的搭接长度。

追答

我已清楚回答,筏板边的收头看11G101-3图集;筏板钢筋的基本锚固长度Lab不管抗震不抗震,根据钢筋强度等级和混凝土等级查表。

接头率容许50%时,搭接长度1.6X34d=54.4d=54.4×25=1360(mm).这是受拉钢筋的搭接长度,架立筋的搭接长度不得小于150mm,

筏板钢筋和楼板是反的,下部支座处钢筋受拉,上部跨中受拉!

像这种形式的板边收头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-05
直接上层的钢筋弯钩伸到底部,下层的伸到上部,这样做绝对没有问题追问

首先感谢你能回复,但是希望你不要再来了。

相似回答