55问答网
所有问题
消防探测器能否每只都可以在吊顶内接线盒接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-10
å°½éä¸è¦ï¼çæåºè¯¥å¨æ¢æµå¨å¤å¹¶èï¼å°½éä¸è¦å¨æ¥çº¿çåæ¯å¼çº¿
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I88GGR88R84QFeFeG4L.html
其他回答
第1个回答 2015-04-10
是只能在吊顶盒(消防专用,铁盒)内接线,消防规范不允许分线
本回答被网友采纳
相似回答
消防探测器能否每只都可以在吊顶内接线盒接线
答:
是只能在吊顶盒(消防专用,铁盒)内接线
,消防规范不允许分线
有
吊顶
时
消防
设备在哪
接线
答:
只能在吊顶盒(消防专用,铁盒)内接线
。消防设备部分接线方法:每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内,消火栓启泵按钮接两支线,信号报警线和消火栓启泵线,消防规范不允许分线尽量不要,烟感应该在探测器处并联,尽量不要在接线盒分支引线。
下列有关火灾自动报警系统布线做法,不正确是( )。
答:
【答案】:B 从
接线盒
、线槽等处引
到探测器
底座、控制设备、扬声器线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m,A选项正确;根据3.2.3,在管内或线槽内布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物,B选项错误;根据3.2.5,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。
吊顶内
金属软管允许多长
答:
符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 “3.2.6 从
接线盒
、线槽等处引
到探测器
底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。”