各位电工哥哥姐姐帮帮小弟吧…我是农村的~家里安装了一个浪涌保护器(防雷器)…浪涌保护器没接地线时地线端有电笔测试有电…接地后电笔发光管不亮…是不是地线端合格电笔就不会亮…地线是自己做的用筷子粗细钢筋深入地下一米…如果地线不合格是不是发光管就会亮
家里没有测量的~只有万用表…不能测的
追答如果是黄泥巴就可以 如果是回填的地方 就需要加点降阻济 或者多打几个接地
家里没有这么大的场地啊
追答先采纳再回答
追问还有什么办法吗
追答买一根6分的镀锌水管6米,分成4根,一头切成楔型,打入地里,用10个镀锌钢筋焊在一起。不一定要依次排开,可以做成圆形,直径2.5米以上。
一定注意要加盐水,家用盐就可以。
同时出线不要太小,最小6平方专用接地线。
接地,本质上是引雷,如果做不好,把雷引下来,就释放在屋里了,搞不好就变烧烤了。
买一根6分的镀锌水管6米,分成4根,一头切成楔型,打入地里,用10个镀锌钢筋焊在一起。不一定要依次排开,可以做成圆形,直径2.5米以上。
一定注意要加盐水,家用盐就可以。
同时出线不要太小,最小6平方专用接地线。
接地,本质上是引雷,如果做不好,把雷引下来,就释放在屋里了,搞不好就变烧烤了。
需要打入地下多少米啊~不加盐水不行吗~盐水要怎么加
追答1.5米,把盐放盆里加水,再倒进去
我十分不推荐民居自行做接地,搞就做专业的,不搞就别拿雷电开玩笑