Yd11的变压器,用于升压变压器,Y接侧为高压10kV,d接侧接发电机400V,,如果把d接的其中一相接地有什么问题

如题所述

1 400V是中心点直接接地系统,变压器低压绕组为三角形接线,不能引出中心点,发电机的中心点一定接地,所以当低压侧一相接地时,该相对地电压为零,并在故障点出现很大的短路电流,发电机保护会动作跳开。其他两相对地电压不变;
2 如果低压侧采用中心点不接地系统,当低压侧一相接地时,故障点出现很小的电容电流(三相线路对地电容产生的电流),故障相对地电压为零,其余两相电压从相电压上升到线电压;
3 改变压器接线组别选择不合理。因为10KV为中心点不接地系统,应当选择三角形(D)接线,而400V为中心点接地系统,应当选择Y接线。追问

该低压侧接发电机出口,变压器采用D接法时,低压侧中心点不接地时,是否可以采取该接法?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-14
在运行上没有什么大问题,但安全上有些问题了。
不接地时,任何一相对地触电的危险性都较小,一相接地后,其他两相触电危险性较大。本回答被提问者采纳