1 400V是中心点直接接地系统,变压器低压绕组为三角形接线,不能引出中心点,发电机的中心点一定接地,所以当低压侧一相接地时,该相对地电压为零,并在故障点出现很大的短路电流,发电机保护会动作跳开。其他两相对地电压不变;
2 如果低压侧采用中心点不接地系统,当低压侧一相接地时,故障点出现很小的电容电流(三相线路对地电容产生的电流),故障相对地电压为零,其余两相电压从相电压上升到线电压;
3 改变压器接线组别选择不合理。因为10KV为中心点不接地系统,应当选择三角形(D)接线,而400V为中心点接地系统,应当选择Y接线。
追问该低压侧接发电机出口,变压器采用D接法时,低压侧中心点不接地时,是否可以采取该接法?