2P带漏保空气开关,和1P带漏保空气开关,有啥区别

如题所述

1P漏保与2P漏保的主要区别:

1、尺寸区别

1极(又叫1P)的宽度为18mm,每增加1极就增加18mm。2P断路器的宽度为36mm,3P断路器的宽度为54mm。另外,1P+N的宽度与1P断路器的宽度是一样的。

2、通断区别

1P断路器在安装时,只有火线通过断路器,零线是从配电箱内的零排上直接取的。因此在通断时,断路器只能控制火线的通断,无法控制零线。2P断路器则可以同时控制零线与火线的通断。

3、保护功能

1P断路器和1P+N断路器只有一个18mm宽度,因此它自然只能够检测一根线——火线。而2P断路器则可以同时检测零线和火线上的温度。

扩展资料

漏电保护开关的主要组成结构:

1、检测元件

检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。

2、中间环节

中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。

3、试验装置

由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。

参考资料来源:凤凰网--漏电保护器2P和1P N的重要区别

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-06-21
单相漏电开关有两者形式:2P和1P+N.
2P的断开时2极都断开.
1P+N,N时直通的,只断开1P.所以1P+N接线时一定要按照标记接线,标记N一点要接零线.否则将会出现开关断开但并没有断开火线的情况,这是非常危险的.本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-21
没大区别,就是体积大小。其实不管2还是1.都是零火进线。原理都一样
第3个回答  2013-12-05
2p可以接两根线,一根零线一根火线。1p的只能接一根火线,用于小功率照明使用
第4个回答  2013-12-05
都是一样的!!只是功率不一样!!本回答被提问者采纳