rs485通讯信号地要共吗?

如题所述

1,连接数据的D+和D-后应该还要连通信号地。理由:
1。1 虽然RS485是差分信号传输,不接地会引入共模干扰,轻则影响正常通信,重则损坏通信接口电路。
1。2 无论A或B信号,都需要地线返回。不接地会因天线效应带来EMI问题。
2 信号地是否需要接机壳和大地,视使用环境的具体情况。如果通讯双方能确保等电位的话,接入大地;如果两侧有电位差则建议悬浮或单端接地。
3,多数情况下,屏蔽层接入机壳和大地,同时也是信号地。

文章有不尽相同甚至相反的观点是诊断干扰源的特性不同,应对措施是不同的,比如有时接地的处理就是相反的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-27

485共地的问题可能导致硬件损坏:

所以使用485总线必须要隔离,近几年有一种技术在原理上解决了此问题,即二总线。如下图所示

二总线制的网络中,从站电源来自于主机端,所以不存在电位差的问题。POWERBUS总线属于近几年国内总线市场中符合各类传感器应用发展的技术,替换掉485总线、CAN总线成为一种趋势,其芯片的稳定性高,在消防行业中,取代了485/CAN总线成为了消防二总线的标准总线。

第2个回答  2021-01-18

485总线是需要连接地回路的,485接线还是比较麻烦的,一般除了485的AB信号线还需要接电源线给设备供电的,而且接线需要区分极性只能总线型拓扑。

二总线powerbus就不用考虑这些问题,直接总线供电,可以无极性接线和任意拓扑

第3个回答  2014-03-20
通信2 端共地 可以更好的通信,稳定

n RS-485接地
RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。
第4个回答  2020-11-20
需要信号共地:
1。3,多数情况下,屏蔽层接入机壳和大地,同时也是信号地
相似回答