主变应选几台,容量多大,最好有计算过程。
设计任务书中没有提到一二级负荷,就给了这个负荷情况,根据这负荷情况确定台数和容量。我现在选了两台63MVA的不知道对不对?
不考虑一二级负荷,这是可以的!容量比建议100/100/100。不过负荷率偏高,不在经济运行区间,建议80MVA,留一定余量。