电压是220v!功率是6000瓦!可以用多少平方的铜线

如题所述

电功率是6000w,电压220v,那么电流是27.3A。如果这个功率是标准功率,那么标准电流是27.3A,一般情况下每平方铜线承受3-5A电流,那么按5A计算,27.3/5=5.46,需要使用6平方线径。

电线截面积与安全载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值。4×8A/mm2=32A。

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)。

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI。

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)。

四、温馨提示

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)。

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

扩展资料:

口诀算法:

1、一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 :十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5,一百平方以上的线乘2 ,二十五以下乘4三十五以上乘3。

电流计算公式:

2、电流x电压=功率;电流=功率、电压。

3、所以家电220v50Hz,1500w功率的用电器,其电流为:I=1500/220=6.8A。

4、电流的定义:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。

就只记住一点就行了,大概是1个平方的线可以过5安的电流,这是简单计算方法。

电压算法:

1、串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。。

公式:ΣU=U1+U2

2、并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。

公式:ΣU=U1=U2

3、欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路

4、串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。

5、并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2。

参考资料来源:百度百科-电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
  电功率是6000w,电压220v,那么电流是27.3A。如果这个功率是标准功率,那么标准电流是27.3A,一般情况下每平方铜线承受3-5A电流,那么按5A计算,27.3/5=5.46,需要使用6平方线径。如果有最大功率,是需要根据最大功率计算线径。

  功率:功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。如果从开始计时到时刻t这段时间间隔内,力的做功为W,则功W与完成这些功所用时间t的比值叫做功率。
第2个回答  推荐于2017-09-03
电功率是6000w,电压220v,那么电流是27.3A。如果这个功率是标准功率,那么标准电流是27.3A,一般情况下每平方铜线承受3-5A电流,那么按5A计算,27.3/5=5.46,需要使用6平方线径。如果有最大功率,是需要根据最大功率计算线径。追问

功率除于电压等于电流?

追答

P=UI

追问

(⊙_⊙)(⊙_⊙)我不懂这个字母

追答

功率=电压*电流

本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-04-07
需要大约6方的铜线。
220V每千瓦的电流是5A,6000瓦就是30A,铜线理论电流是每平方6A,应该是5平方的铜线,国标是6平方铜线,这是最低理论计算。低于6平方就不安全了。
第4个回答  2015-04-07
4平方追问

铝线是六平方对吗?

追答

用铝线大一个型号