55问答网
所有问题
为何变频器和电机接地不能共用接地线?
分为三种接地,一个是专用接地,一个是共用接地,一种是共用接地线
前两种书上说还、可以,共用接地不可以,为何不可以?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
接地分为接地干线和接地支线,接地支线是将设备外露可导电部分接到PE干线的电线,不允许接地线串联连接多个设备,以防某一点断了以后,接在其后面的设备都失去了接地保护。应每个设备用一根接地支线连接到PE干线上,所以不允许两台设备共用接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I84F8eFR4GLF4488QRL.html
其他回答
第1个回答 2012-09-06
有漏电流
相似回答
变频器和电机
可否共
线接地?
答:
第三种共线接地 是指电机和变频器共同采用一条接地线,换句话说就是电机和变频器串联后接到一个共用的接地极上,这是不容许的,因为接地是为了安全,接地线(PE)串联连接多个设备,如果某一点断了,后面的线就与接地极(接地网)失去了连接,后面的设备都得不到接地的保护了,
造成安全隐患
。标准的...
变频器和电机不
允许共地属于那条规范?
答:
变频器和电机不允许共地属于《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-2008中的规定
。该规范要求,变频器和电机的电源及控制电路必须分别接入两个不同的接地电极,且两者的接地电极不能共用。这是为了防止变频器和电机之间的干扰和电磁波影响,保证电气系统的稳定性和安全性。
变频器可以与电动机串联接地
。这句话对吗?
答:
不对。
和电机
串联
接地
,保护器跳闸,电机则不会运转。
一台
变频器
拖二台
电机为什么
报
接地
故障
答:
局部过热
。在变频器内部出线端子虚接,导致局部过热,电缆线皮融化后触碰到变频器外壳,造成接地故障。变频器本身就是干扰源,透过动力线来干扰其他电器元件。
高压
变频器
的接地和配电箱的
接地线
可以连在一起吗?
答:
不能
连!变压器的接地分为两种,一种是变压器外壳的接地,一种是变压器中性点的接地,后者是作为总零线的起点。由于接地主要用于保护用户侧安全,所以变压器的接地和配电箱
接地不可
连接在一起!理由非常简单,一般民用建筑接地标准是不大于4欧姆,如果与建筑防雷连接
共用
,不大于一欧姆。这时如果配电设备相线...
大家正在搜
变频器接地和电机接地接一块
变频器地线和电机地线接一起
变频器接地和电机接地在一起
变频电机用不用接地
变频器和电机怎么接地
变频器与电机都不接地
变频器和电机的标准接地
为什么电机接地会炸变频器
变频器到电机电缆屏蔽层接地
相关问题
变频器和电机可否共线接地?
为何变频器和电机接地不能共用接地线?
变频器和电机可否共线接地?
变频器与电机之间直接用一根四芯线(红黄绿+蓝)就行
防雷接地和保护接地可否共用接地线?为什么?
三菱变频器在没有电机接地和线接地的情况下出现E.GF报警怎么...
请问,断路器(不带漏保) 变频器 电机 ,当变频器不接地线时...
电动机的接地线应该与大地相连还是与零线接在一起?