我在装修的时候电焊火星不慎将地暖管弄漏了,漏点针漏点针眼大小,然后我买了铜头给接上了,

用气泵试压,打到6个半的压力,坚持了两天压力表都没有变还是指示6个半,第三开始降压,这属于正常吗? 咨询维修地暖工人说这是正常现象。之后不放心用水压试,打到5个压力,观察一小时,压力表没有下降,地暖借口处也没有漏水现象,但是第二天去看的时候压力下降到4个半,接口处也没有渗水现象,之后用手摸,感觉有点潮。我想问一下,我地暖这是不是就属于正常了?不漏了? 拜托懂这行的大神们帮帮忙。因为我已经装修好了,心里挺害怕的。万一漏了怎么办?求解答。
我询问过给我家打水压的工人,人家说水压,压力表坚持20分钟到半个小时不降,就说明地暖管不漏了。是这样的吗?

如果单纯说打压那是合格的,但有个致命的错误就是你的那个铜头,若干年后必定漏水,设计规范上明确提出地暖管道不得有任何接头。现实中有坏的情况,可以用热熔的方式连接,会稍微好一点,只是缩径增大阻力,没有锈蚀漏水的隐患。所以我建议你不要把这个铜质接头埋入地下,早晚你要拆地板。追问

因为我家里一个亲戚就是干装修的,他给别人弄的时候就是用铜头接的,后面 我又咨询了地暖维修的人,人家说这铜头用50年没问题。我现在还在用水试压,压力表降到了3个半的压力,街头处也没有水渗出。是不是也算正常? 还有我楼下跟我清楚一样也是用铜头接的。

追答

4. 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
5. 检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
第5.3.4条 埋设于填充层内的加热管不应有接头。
第5.3.5条 施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志。
铜头,只能说不到万不得已不使用,几乎必漏。像规范上说的一样,你在地板上做好标记,漏水了就刨开那儿就行了。